Chivalrouice 发表于 2020-4-20 16:21

I类灯具电源线可以使用金属的软线固定架吗

请教各位老师,I类灯具里,电源线进入灯具处可以使用金属且接地的软线固定架吗?

千里无痕 发表于 2020-4-21 10:24

软线固定架用塑胶的不是又省钱又不损伤电源线,为何钟情于金属的?

Chivalrouice 发表于 2020-4-21 14:05

千里无痕 发表于 2020-4-21 10:24
软线固定架用塑胶的不是又省钱又不损伤电源线,为何钟情于金属的?

遇见了一种用塑料螺钉将电源线压紧在接地金属件上,接地金属是易触及,这样的结构不知道是否合格?II类灯具的电源线进线是不可以碰金属,I类的不知道怎么处理。

tuzhenx 发表于 2020-4-24 14:48

可以用金属的啊

Chivalrouice 发表于 2020-4-24 16:29

又翻了翻标准,发现对这种结构有耐压要求。软线表面到易触及金属固定架之间过不了耐压测试。看来还是不行的吧

duanemail 发表于 2020-4-25 22:24

放图上来看下

zhongwen_lee 发表于 2020-4-27 16:13

I类灯具,如果有电源线引出灯体外,那么这个线要用双重绝缘线。此时,使用金属固定架ok。

Chivalrouice 发表于 2020-5-11 14:36

zhongwen_lee 发表于 2020-4-27 16:13
I类灯具,如果有电源线引出灯体外,那么这个线要用双重绝缘线。此时,使用金属固定架ok。

那这样的话,电源线表面---金属固定架 之间耐压打不过呀