最新UL62怎么规定印字?
以前记得印字是:公司厂名+SPT-1 18AGW/2C VW-1 105℃ 300V据听说,最新标准UL62 17版本.要加线的平方数,还不知道要加些什么.
请教各大侠?最新UL62怎么规定印字. 不可能的吧?UL的截面积都是小数点后面2位数的啊?怎么标识啊? 或许:1平方或1.5平方,
不清楚,才来请教高手.
呵呵 以SJT線材為例,UL+CSA安規:
(UL) SJT UL檔案號Exxxxx 75℃ VW-1 300V 3×0.824㎜2(18AWG) 公司名 CSA TYPE SJT 75℃ 3×0.824㎜2(18AWG) FT2 300V CSA檔案號LLxxxxxx
大概是這個類型 请教炎黃高手,我申请的是UL和CUL,没有看到CSA档案号,
请问印字应该是:SJT UL檔案號Exxxxx 75℃ VW-1 300V 3×0.824㎜2(18AWG) 公司名 引用第7楼sy-cen于2007-06-29 12:53发表的 :
请教炎黃高手,我申请的是UL和CUL,没有看到CSA档案号,
请问印字应该是:SJT UL檔案號Exxxxx 75℃ VW-1 300V 3×0.824㎜2(18AWG) 公司名
如果是UL及CUL安規的話要加上藍色文字:
C(UL)US SJT UL檔案號Exxxxx 75℃ VW-1 300V 3×0.824mm2(18AWG) 公司名
記得刻印字輪時mm2的那個"2"要跟上面我發的那篇標準所說一樣,放在右上角。 "C(UL)US SJT UL檔案號Exxxxx 75℃ VW-1 300V 3×0.824mm2(18AWG) 公司名 "
C(UL)US一定是要藍色文字?
UL及CUL要加上藍色文字有点难度嘛。呵呵. 不是要加印藍色字體....是要給你提醒用的,特別用藍色字體較醒目。 引用第8楼炎黃于2007-07-02 11:22发表的:
如果是UL及CUL安規的話要加上藍色文字:
C(UL)US SJT UL檔案號Exxxxx 75℃ VW-1 300V 3×0.824mm2(18AWG) 公司名
.......
炎黄先生:
就我所知, UL和CUL是不能印在一起的. 如上例所示, 只能先印UL, 再印CUL, CUL应该是按CSA的规定印字加上平方面积的. 由于CSA标准不存在75℃的耐温等级, 因此这样印是违规的.
以上提出与您商讨, 敬请注意! 以免误人子弟!
Charles Luo 引用第12楼charles6877于2007-07-07 10:23发表的 :
炎黄先生:
就我所知, UL和CUL是不能印在一起的. 如上例所示, 只能先印UL, 再印CUL, CUL应该是按CSA的规定印字加上平方面积的. 由于CSA标准不存在75℃的耐温等级, 因此这样印是违规的.
.......
charles6877兄 您好!
謝謝你的指正,CSA確實沒有75℃等級,上面的印字範例應該改成60℃才正確!!
當UL線材與CSA線材的型式與溫度等級相同時才可以合併使用C(UL)US這個符號,
若有規格不同,則必須分開標示,這點要特別說明!
不過UL與C-UL符號是確定可以印成"C(UL)US"的,這有詢問過UL檢驗人員的!
並依據UL62工廠檢驗規範來使用!請看附件~
charles6877兄~對電線電纜應該蠻有研究的,歡迎多參與討論,謝謝!