cch1925476375 发表于 2020-4-3 11:36

适配器保险丝位置的问题

澳规有要求电源适配器保险丝一定要接在L端吗

stey 发表于 2020-4-3 13:04

是的L端,N端没有起到保护作用。

cch1925476375 发表于 2020-4-3 13:37

stey 发表于 2020-4-3 13:04
是的L端,N端没有起到保护作用。

有什么标准或者决议呢

cmk1991 发表于 2020-4-3 16:43

AS/NZS 3000里面有要求

cch1925476375 发表于 2020-4-13 12:54

cmk1991 发表于 2020-4-3 16:43
AS/NZS 3000里面有要求

对于II类适配器呢

wangshouyi 发表于 2020-9-3 16:58

L线必须有,N线也可以有,但是N线若有,必须加警示语,

flyingorange 发表于 2021-8-19 16:48

wangshouyi 发表于 2020-9-3 16:58
L线必须有,N线也可以有,但是N线若有,必须加警示语,

这个有标准出处么

313526924 发表于 2021-8-19 17:32

flyingorange 发表于 2021-8-19 16:48
这个有标准出处么

690950 Cl2.7或62368 Annex F里面有