liao_yl 发表于 2008-5-13 10:34

关于DCdistribution system 分类

想请教一下各位高手:
对于DCdistribution system的分类,UL60950-1cause 1.6.1.2 中说到:分为 SELVCircuit, TNV-2 circuit or Hazardous voltage circuit.但是我想知道, TNV-1与TNV-3电路是属于哪一种呢?ELV电路又是怎么样的呢?
谢谢啦!!!

秋飘风叶 发表于 2008-5-13 11:17

楼上标准是哪个版本的啊,我的2006版的怎么没见1.6.1.2节啊?

关于以上几种电路,都有定义的

rossonero 发表于 2008-5-13 11:20

这是针对由DC mains供电的设备做的分类。因此根据Mains电压值的不同分了3类。并不涉及TNV1,TNV3以及ELV。

kevin1946 发表于 2008-5-13 11:47

引用第1楼秋飘风叶于2008-05-13 11:17发表的:
楼上标准是哪个版本的啊,我的2006版的怎么没见1.6.1.2节啊?

关于以上几种电路,都有定义的
UL 60950-1 有2006年版吗?

kevin1946 发表于 2008-5-13 11:55

引用第0楼liao_yl于2008-05-13 10:34发表的 关于DCdistribution system 分类 :
想请教一下各位高手:
对于DCdistribution system的分类,UL60950-1cause 1.6.1.2 中说到:分为 SELVCircuit, TNV-2 circuit or Hazardous voltage circuit.但是我想知道, TNV-1与TNV-3电路是属于哪一种呢?ELV电路又是怎么样的呢?
谢谢啦!!!

这是UL标准里增加的内容,是根据实际通讯电源里存在电路增加的,TNV电路是指与通讯网络联接的电路,TNV-1,TNV-3都会承受来自通讯网络的过电压,而TNV-2不会,所以在DC mains分类时就按照电压值的划分分为SELV、 TNV-2 、Hazards V。

秋飘风叶 发表于 2008-5-13 12:00

引用第3楼kevin1946于2008-05-13 11:47发表的:

UL 60950-1 有2006年版吗?

道歉,没看清题目,我说的是EN的

不好意思,再看看.

liao_yl 发表于 2008-5-13 12:42

谢谢大家啦!
kevin1946 ,那是不是说DC mains 是不会承受来自通讯网络的过电压,是吗?其实对于DC mains 的定义,我的理解也有些含糊..........

kevin1946 发表于 2008-5-13 17:27

引用第6楼liao_yl于2008-05-13 12:42发表的:
谢谢大家啦!
kevin1946 ,那是不是说DC mains 是不会承受来自通讯网络的过电压,是吗?其实对于DC mains 的定义,我的理解也有些含糊..........


我是这样认为的,通过通讯网络线给远端供电的DC电路不属于DC mains

liao_yl 发表于 2008-5-14 08:41

谢谢!!