IEC 62368-1电容放电测试
最近遇到个难题:产品在做62368标准的认证时,TUV SUD测试电容放电测试,L-PE测试不过,有时候捉到2S后还有一百多V,我把一对472和一对222Y电容去掉了,还是有65V。公司内部测试和SUD的测试差异很大,探头没问题,不知道是不是接地原因。请问,1、标准里对地也有测试要求吗?
2、有什么好的解决方法?
有对地测试的要求,看下设备有没接地线上, 另一个是跨接初次级的电容、变压器等是否有漏电 你的PE跟N短路了吧 探头是输入阻抗是100MΩ? 进来学习了解一下 1.看看探棒输入阻抗和输入电容是否满足要求
2.看看示波器是不是接地了,需要把接地的3插的地断掉 学习了,测试不是很懂 加大放电电阻 学习中,
学习了,测试不是很懂