fenghnxue 发表于 2019-12-4 10:35

IEC 61558-1 对功率因数的标识要求

IEC 61558-1 对产品标签有一条是功率因数的要求。英文的写法是 Rated power factor, if other than unity for transformer rated above 25VA. 这个是说25VA以上的产品就不用标功率因数吗? 有知道的高手,麻烦指教一下,谢谢!

lyk20160220 发表于 2019-12-4 13:51

这句话GB翻译过来的是”额定功率因数,当25VA以上的变压器的功率因数不等于1时“,所以应当是25VA以上的才要标,25VA以下的不用标。

liuchenglong 发表于 2019-12-5 12:27

只有25VA以上,功率因数不是1时,才标,其它情况一律不标。

madeinnp 发表于 2019-12-10 12:59

lyk20160220 发表于 2019-12-4 13:51
这句话GB翻译过来的是”额定功率因数,当25VA以上的变压器的功率因数不等于1时“,所以应当是25VA以上的才 ...

这个功率因素不等于1,怎么界定?
我之前见到个个线性变压器,标了个0.98的功率因素。

wolfsun 发表于 2019-12-20 17:42


只有25VA以上,功率因数不是1时,才标,其它情况一律不标。
页: [1]
查看完整版本: IEC 61558-1 对功率因数的标识要求