示波器测量开关电源的问题
本帖最后由 eley 于 2019-9-10 08:56 编辑示波器测量开关电源工作电压,如果采用:示波器正常接地,测试样品隔离(采用安全隔离变压器)的方式,有何缺点吗?是否安全?
初级N线接地吗?初次级不都是浮地了。 测开关电源有要求,初级的地极、N极和次级的负极是要短接在一起的,统一接到地线上
一般都是把示波器隔离,而不是隔离开关电源,如果用差分探头的话,示波器也可以不用隔离 af204 发表于 2019-9-10 08:32
测开关电源有要求,初级的地极、N极和次级的负极是要短接在一起的,统一接到地线上
一般都是把示波器隔离 ...
示波器隔离(浮地)存在触电风险,并且影响测试精度。 eley 发表于 2019-9-10 09:37
示波器隔离(浮地)存在触电风险,并且影响测试精度。
如果不用差分探头,又不隔离,很可能会造成示波器短路被烧坏的,亲身经历过
最好是用差分探头 示波器隔离(浮地)存在触电风险,并且影响测试精度。
确定?邪门了:lol eley 发表于 2019-9-10 09:37
示波器隔离(浮地)存在触电风险,并且影响测试精度。
不是这样的,在不确定示波器的地与测试点(探棒副夹夹的位置)是否有大压差的情况下, 示波器电源线最好用两星的不接地的,毕竟示波器精贵,烧了就损失大了 yorkwang 发表于 2019-9-12 10:32
示波器隔离(浮地)存在触电风险,并且影响测试精度。
确定?邪门了
自己找一本示波器手册看看就知道了。 本帖最后由 yorkwang 于 2019-9-29 21:44 编辑
eley 发表于 2019-9-16 15:29
自己找一本示波器手册看看就知道了。
一直示波器隔离:lol,不用差分头不隔离,就没发现有时会异常? 量測必須用差分碳棒才比較準確唷!