linyimiao 发表于 2019-7-3 16:20

关于IP等级防水标准流量换算的问题

IEC 60598-1中提到的IPX3/4/5/6中的水流速可以在设备上直接设置,那约80kN/㎡,30kN/㎡,100kN/㎡是指什么?是怎么换算的?怎样才能确认设备由大到这样的值?问题虽小,求大神详解。

waterssj 发表于 2019-7-4 10:14

这个是压强,跟流速的平方成正比,通过公式可以换算

waterssj 发表于 2019-7-4 10:15

流量是流速跟截面积的乘积,知道流速就可以算出流量

xiaoning 发表于 2019-7-9 20:49

设备上设置?你说的是控制面板上吗?流量以流量计为准,控制屏上的流量设定仅供参考,装水泵的那个水箱应该有流量计,具体看你用什么摆管,查针头数量,每个针头流量是0.07L/min,乘以针头数量。