想请教一下前辈们,谢谢!!!(已有答案)
想请教一下前辈们,对于有PFC电路的AC/DC电路,是否距离要比没有PFC电路的要高呢? 谢谢!!! 在一定的海拔高度下,60950中要求的距离只是和电压的大小以及介质表面污染情况相关的 引用第0楼liao_yl于2008-05-07 17:36发表的 想请教一下前辈们,谢谢!!! :想请教一下前辈们,对于有PFC电路的AC/DC电路,是否距离要比没有PFC电路的要高呢? 谢谢!!!
你的意思是有PFC的电路电压高,没有PFC的电路其电压低,其实这个时候 距离的判断要根据工作电压来的, PFC后电压的升高是指"+"、"-"之间的电压升高,而‘+’‘-’之间的绝缘是功能绝缘,一般不用距离来进行判断,而最主要的变压器两端的工作电压和电源的拓扑结构有很大的关系,要实际测量才知道。不可以仅靠有无PFC电路来判断! 这样呀!谢谢大家了! PFC是主動式和被動式 是差很多的
主動式工作電壓高距離相對要求就大 这个主要是量工作电压的来决定距离。
PFC也只是算初级电路,主要是量初次级间的工作电压,从而确定电气间隙和爬电距离。 有没有PFC与距离是没有直接关系的,只有通过测量其工作电压,以及确定产品的过电压等级和污染等级来决定爬电距离和电气间隙 完全支持6楼 学习了,谢谢
页: