WJHJANG 发表于 2008-5-7 15:10

CE灯具接线盒放不下去

如图,接线盒放不下去了,怎么办? 些款为壁灯,G4 2*20W,出口德国,
在不改变方盒大小的情况下,这灯能有什么好的解决方案,变压器也不能换.
请各位大侠帮帮忙,

xue100 发表于 2008-5-7 15:12

请重新发一下图片,我看不到图片,帮不上你呀。

我爱2008 发表于 2008-5-7 16:59

假如没看错,你那个接线盒应是用来连接外部线和变压器的。可以考虑不用这么大的接线盒,而改用接线帽(connection-end),这样的话,就可以放到里面去了。

WJHJANG 发表于 2008-5-7 17:55

我想用加长端子台(如图),散开接线,分开一根线接一个.
刚才我叫人去买加长端子台,可没有买到(晕倒),打算再拍个照传上来请教大家.
问题就是加长端子台没有固定,这样行不行.
http://www.8c8c.com.cn/UploadFile/2007/2007-10/szwangda/20071031224623824.gif

ogzl 发表于 2008-5-8 08:16

其实像你这种结构,一定要用接线盒吗?有奶嘴接线也行啊!接好后外面再套个热收缩管,然后再用扎线带绑住就可以了,(注:热收缩管要把整个奶嘴给包住).看这个办法行不?

boblong 发表于 2008-5-8 10:03

端子台可以不固定的。

WJHJANG 发表于 2008-5-8 21:39

引用第4楼ogzl于2008-05-08 08:16发表的:
其实像你这种结构,一定要用接线盒吗?有奶嘴接线也行啊!接好后外面再套个热收缩管,然后再用扎线带绑住就可以了,(注:热收缩管要把整个奶嘴给包住).看这个办法行不?


你所说的是内部接线,我这个接线盒是用于外部接线的,是客人回去安装时接线用的.

PatrickHsu 发表于 2008-5-8 22:20

既然是外部接線用,同時又是要使用者安裝,就不能用奶嘴的概念,因為會有錯誤安裝的考量。事實上,若是買家沒有一定要放進鐵盒的要求,用這樣不放進去也可以。若是買家有要求,可以找更小尺寸的認可接線盒。

237155238 发表于 2008-7-11 10:23

用加高加长的端子台啊,只要出线的地方压线,端子台是可以游离的啊

lxz325 发表于 2008-7-15 09:16

出德国的。用接线排也可以啊。照样也可以实现外部接线,为什么一定要用接线盒呢???
用那种2P的接线排
页: [1] 2