关于美规嵌装面板灯电源接线盒问题

哪位大神,理解美规嵌装面板灯电源自带接线盒的厚度要求?有人说是4.1mm,有的又说要0.66mm,还有体积要求是多少?假如有4个敲落孔

liuxilin1215 发表于 2019-5-13 07:58

不同材料,有不同厚度要求,具体看UL 1310(Sixth Edition, Dated August 26, 2011)Table 8.1 Minimum acceptable thickness of enclosure metal。体积要求好像没有要求,一般老外的手比较粗,要方便安装和接线,设计尽可能大点,当然要考虑成本。

passagere 发表于 2019-5-13 13:44

兄弟,不是在UL 1598的 12.3条款上清楚描述了吗?

yu999 发表于 2019-5-13 21:27

passagere 发表于 2019-5-13 13:44
兄弟,不是在UL 1598的 12.3条款上清楚描述了吗?

12.3 Junction boxes和12.4 Recessed housing有什么区别?

yu999 发表于 2019-5-13 21:30

liuxilin1215 发表于 2019-5-13 07:58
不同材料,有不同厚度要求,具体看UL 1310(Sixth Edition, Dated August 26, 2011)Table 8.1 Minimum acc ...

接线盒体积应该是有要求的吧?标准是看 UL1598吧,UL1310现在LED灯具或者驱动还有用吗?

passagere 发表于 2019-5-14 13:53

yu999 发表于 2019-5-13 21:27
12.3 Junction boxes和12.4 Recessed housing有什么区别?

Recessed housing, 对面板灯来说,其实是整个框架和背板。Junction box的要求要高于recessed housing的要求(厚度)。

Recessed housing的厚度、硬度要求:个人猜测是为了保持合适的整体硬度,防止长期使用后有变形,然后掉落。

所以背板和框架按recessed housing部分要求(成本是比较高,背板部分,会贵一些),而junction box则按12.3的要求即可。

另,其实灯具和1310真没什么大关系,只是做8750时可以评估LVLE或者Class 2输出。

yu999 发表于 2019-5-19 12:12

这个体积不是按6.16来算吗?