II灯灯具内置式驱动,输出电压480V 爬电距离如果按60598-1 要大于6,如果是按61347-1是要大10,这情况要如何判定。按61347-1是要大10?这个从哪里来的? peng313440615 发表于 2019-5-5 10:12
按61347-1是要大10?这个从哪里来的?
你要看新标准 按照你说的输出电压480V,此电源是非隔离电源吗?你想要考量的爬电距离是哪里到哪里的距离?即使按照480V评估,60598-1和61347-1算出来的值是一样的,是否看错表单了。 sunny_shine 发表于 2019-5-6 16:33
按照你说的输出电压480V,此电源是非隔离电源吗?你想要考量的爬电距离是哪里到哪里的距离?即使按照480V ...
II类灯具,带电件到可触及表面要满足加强绝缘,看60598-1 A1 2017,61347-1 A1 2017 带电部件到灯具外壳按60598,驱动内部初次级看61347 建议把标准条款截出来讨论,大家也可以学习下 727019848 发表于 2019-5-6 07:57
你要看新标准
呵呵,不好意思,没注意看电压,我们是按61347-1的标准判定 谢谢分享
谢谢分享