guanito 发表于 2019-4-12 07:44

英插三芯插头配二芯电源线问题

目前英式插头配二芯线有3种状态:1装配式英插,接地极为铜脚,空不接线:2不可重接插头电源线,接地脚为工程塑料不接地线;3不可重接插头电源线,按地脚为铜脚不接线。问题:有检测机构要求,装配式英插接地脚不能用铜脚,也要用塑料接地脚,问;a英插是有这样要求吗?;b装配式英插接地极为塑料有认证吗;哪个厂家在生产有此英插并有英国、马兰西亚、新加坡认证的,望能告知,谢谢!

jeremyho88 发表于 2019-5-22 14:39

6 Classification
Plugs shall be classified as follows:
• rewirable or non-rewirable;
• switched or unswitched;
• for normal use or rough use;
• for electric vehicle (EV) charging;
• fitted with screw or clamp type (screwless) terminals;
• for non-rewirable plugs for class II applications only, fitted with an un-terminated brass earth
pin or ISOD.
从分级上看,可重接(所谓组装式)的插头不可以使用ISOD

448080300 发表于 2019-4-17 14:32

guanito 发表于 2019-4-17 13:39
各位可能没明白问题,主要是装配式英插是否接地脚有塑料脚,有能否提供厂家信息,本人认为装配式插头不应有 ...

BS 1363-1标准上仅定义了不可拆卸式插头地线可以做成塑料脚(ISOD)。装配式属于可拆卸式的插头,即然标准上没有说明可拆卸式的插头地线可以做成塑料脚,那就代表可拆卸式的只能用金属脚。目前市面上暂时没有见到过有可拆卸式的地线是塑料脚的插头,以上仅我个人的理解,供参考。

momus 发表于 2019-4-12 12:23

几个大厂都有这几个国家的认证,其他几个问题要问问看专业人士;P

CHENGFEGO 发表于 2019-4-12 16:33

BS插头的产品这个很多厂家有,这个淘 宝百度一找多的是,当然几个电源线行业的大厂都有,塑胶地线的要单独认证的,看证书就是了

momus 发表于 2019-4-15 11:56

问了个业内人士,说可拆卸式的接地脚必须是金属的

448080300 发表于 2019-4-16 17:28

不可拆线式的地线塑胶脚一般统称为ISOD型,这种是需要通过相关安规认证的。目前power cord行业比较大的工厂都有相关的认证。英国,马来西亚,新加坡,香港,沙特,柬埔寨都是可以用英规的插头同时申请认证的。

guanito 发表于 2019-4-17 13:39

各位可能没明白问题,主要是装配式英插是否接地脚有塑料脚,有能否提供厂家信息,本人认为装配式插头不应有塑脚的

ZSL1976 发表于 2019-5-21 12:20

装配式插头我个人认为不能有塑胶接地,因为它卖出后使用者很可能会接3芯的电线。所以必须用金属接地。

qlzhang1234 发表于 2021-2-4 15:46

jeremyho88 发表于 2019-5-22 14:39
6 Classification
Plugs shall be classified as follows:
• rewirable or non-rewirable;


有依有据,挺好!
页: [1]