付小胜 发表于 2019-3-29 10:35

灯条灯带认证标准问题

      低压(比如12V,24V)灯条或灯带使用62031还是60598-2-20或60598-2-21标准?      灯串灯条灯带有何不同,使用标准好难划分。60598-2-20或60598-2-21都是高压(市电)供电?

passagere 发表于 2019-4-24 10:42

本帖最后由 passagere 于 2019-4-24 10:43 编辑

-20和-21应该是都可以应用在高压(市电)灯带上。但实际上,目前高压灯带很多方案在谐波电流上是过不了的,所以一般是SELV供电的低压灯带。

-20和-21的选择上,可以参考标准的适用范围内容,如果没记错,应该是密封灯带和非密封灯带的区别。
实际情况下,不同机构有不同的方法。德凯倾向于严格按照标准来做,所以开案时,如果稍微种类多点,你得开两个案子,每个案子还有多系列,于是厂家也不愿意。TUV-SUD用的是-21,适用于所有的软灯带。某一民营机构用的是-20的标准。而申请SAA时,其具体的许可范围也有差异。
低压灯带算是一个小的细分市场,在内容和条款上,其实机构还是较为灵活的,包括大机构。目前很多低压灯带的拉力测试其实是完全过不了的,但机构不会抓。

gmr24185 发表于 2019-4-25 13:32

圣诞灯串这类的一般是-20标准,柔性灯带一般是-21标准(-21是从-20基础上分出来的),两个标准都适用于高压、低压。
高压灯带只要每单元LED灯数减少一些谐波电流是能过的。
澳洲-21标准还没有,只有-20,澳洲标准更新比较滞后。