peng313440615 发表于 2019-3-28 16:03

lrwn 发表于 2019-3-18 15:12
题外话, SELV 不是低于交流42,直流60V吗?

这个要根据具体的标准,每个标准对SELV的电压范围要求有差别

付小胜 发表于 2019-4-4 14:27

部件1, 2和 3都要做吧,毕竟都是可接触金属部件。
7.2.3 Compliance with the requirements of 7.2.1 and 7.2.2 is checked by inspection and by
the following test.

zhongwen_lee 发表于 2019-4-4 14:41

接地端子与最远处的可触及金属部件之间测试。

passagere 发表于 2019-4-24 10:02

lrwn 发表于 2019-3-18 15:12
题外话, SELV 不是低于交流42,直流60V吗?

SELV 电压是120V。。。

passagere 发表于 2019-4-24 10:10

如楼上两位所说,的确是保证1部分的接地状况即可。2, 3的金属外壳可以视为和1部分的金属外壳是一体的即可(如果不是一体的,就更没有危险一说了,危险源就是1部分内的带电部件)。

接地阻抗的路径判定,还是看与危险源的位置关系(接触方式)以及传导路径(复杂结构的话,需要具体去看,有些地方是不需要测试接地阻抗的,可以有不同的接地阻抗措施,如一个喷漆的外壳,六个螺丝固定到接地端,只要通过某一个螺丝的路径符合接地阻抗即可)
页: 1 [2]
查看完整版本: 接地电阻测试部位