玉不器 发表于 2008-4-28 09:02

PROTECTIVE EARTHING CONDUCTOR AND PROTECTIVE BONDING CONDUCTORS

阅读标准的时候对PROTECTIVE EARTHING CONDUCTOR AND PROTECTIVE BONDING CONDUCTORS 的概念不是很了解,望各位高手能给解答下他们之间的区别,以及具体到产品上的位置,谢谢!

wwnw_007 发表于 2008-4-28 09:21

PROTECTIVE EARTHING CONDUCTOR
接地导体,
PROTECTIVE BONDING CONDUCTORS
接地导体的固定

玉不器 发表于 2008-4-28 10:02

好象还是比较模糊?

willicoke 发表于 2008-4-28 10:31

AC inlet进来的都是PB,电源线到建筑物的都是PE

玉不器 发表于 2008-4-28 13:27

引用第3楼willicoke于2008-04-28 10:31发表的:
AC inlet进来的都是PB,电源线到建筑物的都是PE
有头绪了,谢谢!

孟云房 发表于 2008-4-28 22:12

我的一点理解,根据UL1363,
PROTECTIVE EARTHING CONDUCTOR
接到电源线上的导体
PROTECTIVE BONDING CONDUCTORS
接到已经接地部件上的导体

比如说两个金属外壳均需接地,其一直接连接到电源线的接地导线,即为EARTHING CONDUCTOR,第二个外壳与前面外壳紧密贴合接地,则第二个外壳为BONDING CONDUCTOR。

icebreak82 发表于 2008-4-28 22:27

同意楼上的

wz0777 发表于 2008-4-28 23:16

引用第5楼孟云房于2008-04-28 22:12发表的:
我的一点理解,根据UL1363,
PROTECTIVE EARTHING CONDUCTOR
接到电源线上的导体
PROTECTIVE BONDING CONDUCTORS
接到已经接地部件上的导体
.......

同意,所以一个产品里面只有一个PE.
页: [1]
查看完整版本: PROTECTIVE EARTHING CONDUCTOR AND PROTECTIVE BONDING CONDUCTORS