保护接地和保护导体如何理解?
请教各位大神,IEC60950-1里面条款2.6中保护接地和保护导体如何理解?怎么区分?这两个标准的术语那里有专门的解释 条款1.2.13.10 1.2.13.11中有定义。笼统来说,直接连接到建筑物接地的那个叫做保护接地,其他的是保护连接吧。 更加笼统的说,产品内部,除了黄绿线为保护接地,其它都是保护导体 一个是地线,一个是进线口到外壳最远端 保护接地导体是连接主接地端子用的接地线,保护连接导体是接地导体和主接地点之间的连接的导体,包括接地线和其他连接导体;