E27灯头的接线处可以视为接线端子吗?
E27灯头后面的接线是L,N线插在灯头上的,这样的方式适用于8mm 游离丝测试吗? IEC 60598-1:2014clause 4.7.2. 这个测试个人认为是为了防止人工接线金属丝没有全部放到接线端子处而触及到易触及金属部件从而产生危险,而E27灯头的接线处的金属丝是用金属铜箔包裹后插在灯头上的,且安装后接线不可见.是否这样的结构适用于IEC 60598-1:2014clause 4.7.2?谢谢当然不适用,4.7.2条款中,最后一句话写的很清楚,“this test does not apply to lampholders which have been separately approved to an appropriate IEC standard” 如果灯座有单独的IEC标准认证、认可,此测试不适用。