春卷 发表于 2018-9-6 22:39

I类的变压器是怎样的结构?

本帖最后由 春卷 于 2018-9-6 22:41 编辑

安规新手搞不懂Class I的变压器怎样的结构,是铁芯跟保护地连接(初次级跟铁芯都满足基本绝缘)?
手上有一款线性变压器,内部有一层铜片屏蔽层,直接接到电源线的黄绿线(地线),这种变压器是什么结构?(铜片包了两层胶带,跟铁芯和线圈都有隔离;初次级都是裸线,铁芯跟初次级也是隔离的)。



春卷 发表于 2018-9-7 11:04

来个高手解答下咯

stey 发表于 2018-9-7 11:35

本帖最后由 stey 于 2018-9-7 11:37 编辑

I类II类结构标准上有定义,IEC 61558-1、GB 19212.1
I类变压器不仅依靠基本绝缘,而且还包括提供保护接地端子那样的一些附加安全措施的变压器。这些附加安全措施能使可触及的导电零部件与设施中固定布线的保护接地导线相连,以便一旦基本绝缘失效,可触及的导电零部件不会带电。但I类变压器也可以有II类结构。

春卷 发表于 2018-9-7 13:34

stey 发表于 2018-9-7 11:35
I类II类结构标准上有定义,IEC 61558-1、GB 19212.1
I类变压器不仅依靠基本绝缘,而且还包括提供保护接地 ...

变压器的可触及部件也就次级吧?
页: [1]
查看完整版本: I类的变压器是怎样的结构?