能做Hot condition的插座的IEC60320认证吗?
目前产品中需用到TYPE F和TYPE J的插座,目前现有的只做过COLD CONDITION的欧州认证,根据IEC60320-1和IEC60320-3(原为IEC60320-2-2),这两个头只能做冷态认证。使用环境温度不能超过35度。没找到这两种头在HOT CONDITION下的认证要求。实际上,我们整机产品运用环境是高于45度~60度,UL目前认证无问题,但欧州认证,目前无解。。。认证机构的回复说只能降温度RATING。。。
请各位支招。
本帖最后由 jeremyho88 于 2018-9-8 14:11 编辑
这两种的热条件的 以上两个是INLET和connector, 不是OUTLET。 cold condition 是70°C,滿足設備要求啊! outlet是为了输出电源,当然没有必要热条件了