cch1925476375 发表于 2018-8-29 18:01

非隔离灯具铝基板PCB结构合格吗

非隔离灯具铝基板PCB结构合格吗

zhongwen_lee 发表于 2018-8-30 11:04

电源非隔离,铝基板结构可以接受,但仅限于1类灯具。同时铝基板上的带电部件、走线、和可触及的部件之间要满足基本绝缘距离要求。再加上耐压测试,以上两点合格的话。就可以判定OK。

liyangjun2018 发表于 2018-8-30 16:28

zhongwen_lee 发表于 2018-8-30 11:04
电源非隔离,铝基板结构可以接受,但仅限于1类灯具。同时铝基板上的带电部件、走线、和可触及的部件之间要 ...

忠文兄:
            二类灯具也是可以的,但是基板需要做加强绝缘处理,整灯要满足爬电距离以及耐压
      

liyangjun2018 发表于 2018-8-30 16:37

liyangjun2018 发表于 2018-8-30 16:28
忠文兄:
            二类灯具也是可以的,但是基板需要做加强绝缘处理,整灯要满足爬电距离以及耐压
...

不知道我的回答是否正确,还请zhongwen大师 指点:lol

zhongwen_lee 发表于 2018-8-30 17:21

liyangjun2018 发表于 2018-8-30 16:37
不知道我的回答是否正确,还请zhongwen大师 指点

是的,如果做成II类灯具的话,铝基板上的带电件与可触及部件之间要双重或者加强绝等级,爬电距离要大于等于5mm。

liyangjun2018 发表于 2018-9-6 10:29

zhongwen_lee 发表于 2018-8-30 17:21
是的,如果做成II类灯具的话,铝基板上的带电件与可触及部件之间要双重或者加强绝等级,爬电距离要大于等 ...

GB 很多参考 欧标的吧

duanemail 发表于 2018-9-26 11:22

如果做CCC,他只管打高压是否能过,他们不管这个。
页: [1]