Frank1991 发表于 2018-8-24 18:51

plmijb 发表于 2018-8-22 08:15
60335直到A4:2017,没看到有此要求。哪个版本里增加了?

61558里面写的有

Frank1991 发表于 2018-8-24 18:52

joee0514 发表于 2018-8-24 09:58
2處超聲波線做結合算不算雙重固定 還是一定要2個種類的結合方式

2种方式

Frank1991 发表于 2018-8-24 18:56

ScottXe 发表于 2018-8-16 22:02
請問跌落測試是那標準的要求,可否提供標準號碼?

60950-1的

ScottXe 发表于 2018-8-25 00:37

這個澳州說明,只是在61558才有這要求,如電源變壓器跟AV或ITE, EN 60065 和EN 60950-1也沒有要求,在測試方法,建議用EN 60335-1,這裡還有很多不確定要澄请

Frank1991 发表于 2018-8-25 16:52

ScottXe 发表于 2018-8-25 00:37
這個澳州說明,只是在61558才有這要求,如電源變壓器跟AV或ITE, EN 60065 和EN 60950-1也沒有要求,在測試 ...

正解。。。。

xiangxc315 发表于 2018-11-15 18:37

一般都是要满足双重绝缘的,没可能特殊要求,都是为了防触电。
不然就像日本一样做Class 0就行了。

老郭 发表于 2019-1-7 09:43

说什么产品都需要这样双重固定方式的是不对的。这个要求只针对61558产品,60335是引用了,其余的产品标准里不涉及的不需要这么考核,依照对应的产品标准即可。

huangjiasong 发表于 2019-1-8 10:31

不可拆卸的灯具也要求了。

plmijb 发表于 2019-3-5 08:30

AS NZS 61558.1-2018 中双重固定方式何时开始强制要求?

chenxianyongpao 发表于 2019-3-5 12:25

需要。。
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 澳洲要求电源适配器外壳满足双重固定?