插座的接地电阻怎么测
各位大侠大家好,想问一个问题,请大家不要说我弱智啊。插板的接地电阻看标准是应该小于0.05Ω,那么这个测试时要拿掉电线吗,因为很多工厂做的插板电线都很长,很多都直接超过了0.1Ω呢。这个应该怎么看呢
那就不过啊 Frank1991 发表于 2018-7-27 13:33
那就不过啊
测试时不用拿掉电线的吗,那如果这样,好多接线盘也是插板模样的,应该怎么做接地测试呢,有的卷线盘线可能有20米长,自然接地电阻很大啊,是不是有什么规定,线不长于多少的,因为没有这方面的标准,所以不是很清楚,还望各位不吝赐教 一般来件,0.5平方的线不能超过1.5m,0.75平方的线没有要求。但不管是否有线长要求,接地电阻测试是需要通过的。 powerlg 发表于 2018-7-27 15:02
一般来件,0.5平方的线不能超过1.5m,0.75平方的线没有要求。但不管是否有线长要求,接地电阻测试是需要通过 ...
那那个多少截面积的线不得超过多少米的是在什么标准哪一章节呢,多谢朋友:handshake lanshi981215 发表于 2018-7-27 15:07
那那个多少截面积的线不得超过多少米的是在什么标准哪一章节呢,多谢朋友
一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试。 第一次听说接地电阻要测试地线的啊? 448080300 发表于 2018-8-7 18:46
一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试。
朋友,这个在标准里面有提到吗,我看的60884没有提到这个啊 麦子-tmac 发表于 2018-8-7 18:49
第一次听说接地电阻要测试地线的啊?
这个一直都有的, lanshi981215 发表于 2018-8-8 15:40
朋友,这个在标准里面有提到吗,我看的60884没有提到这个啊
60884-1,11.5章节,关于接地端子与可触及的金属部件之间的连线必须具有低电阻,:)