电源适配器电气间隙和SELV电路请教
电源适配器USB输出,SELV电路测量,其工作电压满足标准要求。但一次及二次间的电气间隙和爬电距离不满足标准要求。USB输出是否可以判定为SELV电路。
麦子-tmac 发表于 2018-6-28 13:31
SELV就是电压啊
还要看隔离情况 可以叫SELV又有什么意义呢 做抽检是有意义的,抽检可能没有测试2.10章节,但有2.1和2.2章节。 当然不可以叫SELV啦。都没有达到SELV的要求。SELV又不单单只是电压值而已.. zengvison 发表于 2018-6-27 18:53
当然不可以叫SELV啦。都没有达到SELV的要求。SELV又不单单只是电压值而已..
SELV就是电压啊 根据标准的判定符合SELV电路 阿宁 发表于 2018-6-28 14:10
还要看隔离情况
看标准定义 满足隔离,才能达到S,否则就是ELV了。这个貌似不用过多说了吧,安全隔离是常见的要求。 看看故障条件下的电压是否还满足