GB 7000.1-2015 附录G 保护导体电流测量
请问各路大神,小弟测试保护导体电流,按如图这种接线方法是否正确。如正确示波器是读有效值吗?换算后都偏大有些都接近3.5mA的限值了。
标准就是说有效值。 windlee1980 发表于 2018-5-25 09:01
标准就是说有效值。
:lol是的 没仔细看,谢谢了。 你是如何测试的?
:lol 开关e应该断开才对吧 e应该要断开吧 把测试网络两端串进接地线里。 af204 发表于 2018-7-2 08:46
开关e应该断开才对吧
您好,请教一下,测永久连接的I类灯具这时图中也要断开吗?表G.1这一栏说的是e要闭合。 xiaoning 发表于 2020-6-29 16:29
您好,请教一下,测永久连接的I类灯具这时图中也要断开吗?表G.1这一栏说的是e要闭合。
测量I类有接地线的,要把接地线(e)断开测保护导体电流,让这个电流流过测试设备,你把地线都接着,测出来应该是0,电流通过接地线流走了。
测II类不带接地线的,要把e闭合
页: