关于在内部故障引起电弧情况下的封闭式低压成套开关设备和控制设备安全性能认证规则换版的通知发布时间:2018-01-11 09:39来源:中国质量认证中心
各相关认证企业:中国质量认证中心(简称CQC)近期对CQC13-462216-2015《在内部故障引起电弧情况下的封闭式低压成套开关设备和控制设备安全性能认证规则》进行了换版,新版规则编号为CQC13-462216-2018。一、本次规则换版涉及的业务   在内部故障引起电弧情况下的封闭式低压成套开关设备和控制设备安全性能认证,认证小类号020019。二、新版认证规则要求   1. 自公告之日起,申请人可按照新版规则申请认证,认证机构将采用新版规则实施认证并出具认证证书;   2. 对于已经获得旧版规则认证证书的产品,其证书转换工作采取自然过渡的方式,申请人可结合产品变更等完成证书转换。三、新版规则主要变化内容   1.认证依据标准由GB/Z 18859-2002修改为GB/T 18859-2016;(新旧标准差异见附件)2对单元划分重新进行了规定;3.对试验样品要求进行了修改;4.附件3表1中标准由GB 7251.12-2013改为GB/T 7251.12-2013。CQC产品认证五部已经开始使用新版认证规则受理认证申请,企业可通过CQC网站提交认证申请,具体事宜请与产品认证五部工程师联系。http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2018-01-11/551957.shtml

新旧标准差异新版标准:GB/T 18859-2016 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则
旧版标准:GB/Z 18859-2002 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则;


标准章节
名称
旧标准要求内容
新标准要求内容
差异试验

4.1
按保护特性分类

叙述用电弧等级定义对电弧故障的不同防护形式:电弧等级A、B、C、I.
/

4.2
按接近的人员分类

叙述电弧故障情况下,成套设备提供两个等级的人员保护:1、安装在熟练技术人员可接近区域的成套设备;2、安装在一般人员可接近区域的成套设备。
/

6
电弧引燃防护区的要求和实验

规定电弧引燃防护区的结构要求及增加电弧引燃区的介电试验和IP试验。
/

8
实验——电弧故障实验
送样要求、实验电压、电流持续时间、相位、频率、铜引燃线截面、指示器、安装要求及实验评估都有差别具体如下所示。

全项目差异实验

8.1
通则
老标准中送样要求中允许用模拟品;进行三相实验。
删除了可以运用模拟品的描述。进行单相或三相实验。
/

8.2
电压
实验电流施加的电压应至少等于成套设备的最高额定工作电压Ue,误差为+5%
实验电流采用的电压为成套设备额定工作电压Ue的(105±5)%
/

8.4
频率
频率的的偏差为额定值±10%
新标准偏差规定为±25%
/

8.5
实验持续时间

新增当电路有限流器件保护时电压施加施加至少为0.2s.
/

8.6.2
电弧引燃

新增对有限流保护器铜引燃线的尺寸的要求(表2)
/

8.6.4
指示器(用于观察气体的热效应)
黑色棉布片,只有一种150mm×150mm(150g/m2)。指示器应放在最高2m,与成套设备相距30cm±5%的地方,面朝气体可能喷发出的所有点(例如:接合处、检测窗、门)。
新增了对非限制接近人员所用的指示器类型的规定:40×(1+20%)g/m2的细麻布。指示器应垂直放置在与成套设备每个面板平行的平面内,高度为距地面2m±50mm,距面板(300±30mm)远的距离。它们以棋盘形式均匀分别,覆盖被评估区域的40%~50%.指示器安装架的长度应使得指示器在两个方向都比成套设备的整个面板大300mm.
/

8.7
实验评估
只有准则1-5。
新增准则6和准则7.这个在试后验证中有区别:提供人身保护的成套设备试后验证与老GB标准一致; 提供人身和设备保护的成套设备试后验证增加准则6、7。
/