请教一下,内置式开关电源泄漏电流限值
本帖最后由 ljh809809 于 2017-11-25 09:01 编辑请教一下,内置式开关电源I类产品,用在固定式设备中,这个开关电源单独做认证时的泄漏电流限值是多少?
我们产品是固定式设备,此设备有时会跳闸,现在想对设备内各个元件的泄漏电流摸底,此设备有个元件是铭纬的开关电源,是CCC认证过的产品,刚测得其L,N的泄漏电流为4.6mA, 3.5mA. 标准是GB4943.1或IEC60950-1。
因为整机作为I类设备,其泄漏电流的限值是3.5mA。那么内置的开关电源当初认证的泄漏电流限值是多少?
想请教,当初此开关电源做CCC时泄漏电流限值是多少mA。请说明理由。谢谢!
可以超过3.5mA. 但不能超过5%输入电流。
具体看60950-1的5.1.7条款。
设备整机上安装有额定剩余动作电流为30mA的泄保空开。