nesta 发表于 2008-4-11 17:22

有关开关电源中压敏电阻的问题

1、L和N之间能否加压敏电阻?
2、L和PE之间或N和PE之间能否加压敏电阻

roy517 发表于 2008-4-11 20:32

都可以.

ares_tina 发表于 2008-4-12 13:14

一般在L-N间加压敏电阻

jackie 发表于 2008-4-14 12:43

一般在L-N间加压敏电阻,最好在保险丝之后
L/N和大地间不可以直接加一压敏电阻(压敏电阻认证时并未评估过绝缘)

david888 发表于 2008-4-14 16:09

学习ING

小小书童 发表于 2013-7-5 16:04

那为什么要用压敏电阻呢接在L N之间有什么作用呢:(

xidua-10 发表于 2013-7-8 09:10

jackie 发表于 2008-4-14 12:43 static/image/common/back.gif
一般在L-N间加压敏电阻,最好在保险丝之后
L/N和大地间不可以直接加一压敏电阻(压敏电阻认证时并未评估过绝 ...

說的不完全,VDR可以橋接基本絕緣,在B型可插式設備,永久連接設備,或具有永久連接的接地導體設備,并提供了安裝說明。

jcyxb 发表于 2013-7-17 20:33

小小书童 发表于 2013-7-5 16:04 static/image/common/back.gif
那为什么要用压敏电阻呢接在L N之间有什么作用呢

防雷击的

bob_dai 发表于 2013-7-18 23:36

xidua-10 发表于 2013-7-8 09:10 static/image/common/back.gif
說的不完全,VDR可以橋接基本絕緣,在B型可插式設備,永久連接設備,或具有永久連接的接地導體設備,并提 ...

继续补充,其他设备上VDR桥接基本绝缘的话需要串联一个满足基本绝缘的GDT

MichaelTseng 发表于 2017-11-9 11:16

谢谢分享,学习了