sheleason 发表于 2017-9-6 16:44

接地问题

请问下,有款LED路灯 内置隔离电源接地,电源金属外壳,但是不与灯具外壳连接。这种情况灯具按照I类还是II类,I类的话接地电阻测试地线对电源外壳?但是7.2有标注灯具保护接地不允许通过内装式控制装置。

wmra 发表于 2017-10-18 15:25

请问可以附上照片示意下?假设您的产品是金属外壳(应该是吧:) ——
1.不允许通过controlgear给灯具接地,您是对的
2.咱只能把地线接到灯具金属部件上,然后再接到Driver外壳;注意7.2.1:在绝缘失效时可能带电的、可触及金属部件需永久、可靠地接地。
页: [1]