放牛的人 发表于 2017-9-1 14:40

关于接地

各位大神,950里面锡焊算可靠接地吗?

45550629 发表于 2017-9-1 17:40

接地都是通过端子,哪有焊接的方式接地的?

gazerx 发表于 2017-9-6 10:09

不可以的对于导体的锡焊接端,导线应当要定位或固紧,而不能单靠锡焊来保证导线固定在位。

gazerx 发表于 2017-9-6 10:17

gazerx 发表于 2017-9-6 10:09
不可以的对于导体的锡焊接端,导线应当要定位或固紧,而不能单靠锡焊来保证导线固定在位。

3.1.9 Termination of conductors
第二句:
It is permitted to use soldered, welded, crimped, screwless (push-in) and similar terminations
for the connection of conductors. For soldered terminations, the conductor shall be positioned
or fixed so that reliance is not placed upon the soldering alone to maintain the conductor in
position.

放牛的人 发表于 2018-2-23 16:54

gazerx 发表于 2017-9-6 10:17
3.1.9 Termination of conductors
第二句:
It is permitted to use soldered, welded, crimped, screw ...