检测是否有电灯具的SAA
有这样一款灯, 外置电源是类似应急灯驱动的 带电池. 灯的部分就是一个小的指示灯里面就一颗灯珠,固定安装在墙上,作用是检测房子是否有电,没电的时候指示灯会亮. 请问下,这种灯要按照固定式 还是应急灯. 见过的很多应急灯都是 带逃生标志的那种. 外置电源申请SAA是否用61347-2-13就可以了 澳洲还没有应急灯驱动的标准. 这属于带应急灯功能的(AS/NZS 60598.2.22),驱动电源应该考核61347-2-7 + 61347-2-13 应急灯澳洲安规标准应该是:AS2293.3吧 外置电源必须要SAA认证,如果是内置就可以随机,你这种情况应该按应急灯来做 wjl 发表于 2017-7-21 16:28 static/image/common/back.gif外置电源必须要SAA认证,如果是内置就可以随机,你这种情况应该按应急灯来做
外置电源有SAA认证 但是用的是61347-2-13 这不是应急灯吧,只是在没电时的一个指示灯具,即没有继续保持正常活动的照明作用,也没有应急逃生指示作用。
肯定也不能够满足相对应的60598-2-22或2293.3中应急光学要求。 barondavids 发表于 2017-7-22 11:13 static/image/common/back.gif
这不是应急灯吧,只是在没电时的一个指示灯具,即没有继续保持正常活动的照明作用,也没有应急逃生指示作用 ...
是的 指示作用没电 指示灯就亮。所以这种情况是否按找固定式就行了。还有电源是做过AS/NZS 61347.2.13.
带上电池之后 是否要按应急灯控制装置做。电池是18650锂电池。 那就只能按照固定式来做了,灯具的电源不按61347,那按什么呢,还有就是电池要做IEC62133 wjl 发表于 2017-7-24 09:51 static/image/common/back.gif
那就只能按照固定式来做了,灯具的电源不按61347,那按什么呢,还有就是电池要做IEC62133
应急照明用驱动 61347-2-7 关键他这个不是应急照明