电机打耐压问题
电机放在绝缘垫上,用耐压仪打1500V,通过。把电机放在地上打耐压,只能通过1100V左右就报警。这是为什么?因为电机是放在驻立式设备的底部,电机外壳与I类设备的金属机架相连。
哪位帮分析一下。谢谢。
我想看看你放在地上打耐压是什么样子的,请上传图片,谢谢! 耐压仪有没有真正接地?漏电流多少? 关注后续:lol 开玩笑一样的。呵呵
有点意思 safty-001 发表于 2017-6-13 15:33
我想看看你放在地上打耐压是什么样子的,请上传图片,谢谢!
这问题问的!!! nbjwbzj 发表于 2018-2-13 11:59
这问题问的!!!
你这个人,硬生生从一个新人灌水灌到技术员,有意思吗? 这个问题确有深度,求解! 这个问题确有深度,求解!