62368中次级高压的问题
以前的65标准针对的是初级的电路,所以次级高电压页没有问题以及相关的要求。但是现在62368是根据ES1,ES2,ES3来判断了,那么就涉及到次级电路里面的高雅的问题了。
根据62368里面说的,对于普通使用者来说,ES2和ES1之间需要基本的绝缘,ES3和ES1之间需要加强绝缘的。ES3和地之间应该也需要基本绝缘的。
但是有一个问题是,很多大功率的功放,变压器次级绕组一般来说有一组绕组为80V,90V的电压输出,根据标准来定,这个应该是ES2了。但是这个绕组通过各种各样的电阻,电容,三极管,或者芯片与其他的信号以及低压的电路连接在一起的(包括人体可以接触到的电位器,各类插口),而那些都是ES1的。
同样,电子管功放都会有一个4,500V的高压绕组输出的,这个判定为ES3,而这个ES3的高压也是通过各种各样的电阻,电容,三极管,电子管等于与其他的信号以及低压的电路(ES1)连接在一起的。
这些ES3/ES2的电路和ES1之间无法采用类似于初次级之间的明显的距离隔离以及认证的元件来进行。那怎么去满足这个绝缘要求以及距离的要求?
对于这个次级的ES3/ES2的电路和地之间有需要怎样的距离要求呢?
请参考电能量源的限值要求:
如果电压低于电压限值,则对电流没有限值要求。同样,如果电流低于电流限值,则对电压没有限值要求,(在整个5.2.2条中,术语“电压”是指“预期接触电压”。同样,术语“电流”是指“接触电流”。) 65里面表10不就是针对次级高压对于电气间隙有要求吗 看来你没有理解标准的意思,标准中ES的等级判定是一回事,判定之后需要采取措施又是一回事。例如:初级电路一般为ES3,那么你需要采取措施隔离,比如使用外壳隔离。另外,ES的判定跟电压和接触电流都有关系。 368比較傾向於User使用時整機的防護
建議樓主可以看一下5.3章節, 應該會比較清楚 学习中:D 前来学习新标准 学习新标准 看来要开始读62368了
页:
[1]