控制器标准与灯具标准请教
安规新手请教大神,gb7000.113.2章 耐燃耐热,对安全特低压安装就位的绝缘材料要求125度球压,而在gb19510控制器标准18章中,没有要求。如果正巧做一款灯具,控制器SELV输出,那这个输出有一个连接器,对这个连接器做球压该做多少度?18.1章节不是写了吗,需按照7000.1第13章节进行球压试验。
但是控制器标准中对这个没有要求啊,我是完全按7000做 还是按照控制器做? 按GB7000.1的要求来做 同求:):):):):) 我喜欢看你笑 发表于 2017-5-25 10:46 static/image/common/back.gif
但是控制器标准中对这个没有要求啊,我是完全按7000做 还是按照控制器做?
好好看标准!19510.1第18章里不是有要求的吗?看18.1
页: