ITE产品里面电源可以这样放吗?
请教各位,电源这样放可以吗?是否满足绝缘要求?还有其他防护的吧 你把电源放到终端产品里拍照,不然让我们怎么看呢?上面肯定是有外壳盖住的吧? 给两点建议:1.看每个电源到金属的距离是否够,特别是锁螺丝处;2.两个电源紧挨的地方,隔离带处
另,从照片上看,电源的结构不合格的可能性大,光耦旁边的次级电解小电容与光耦初级是否满足绝缘要求,目测有问题。 yuqijun 发表于 2017-5-10 16:02 static/image/common/back.gif
你把电源放到终端产品里拍照,不然让我们怎么看呢?上面肯定是有外壳盖住的吧?
上面是有外壳盖住的,电源离上盖的距离大于1cm ralf 发表于 2017-5-10 19:31 static/image/common/back.gif
给两点建议:1.看每个电源到金属的距离是否够,特别是锁螺丝处;2.两个电源紧挨的地方,隔离带处
另,从照 ...
感谢建议!
1.单独电源是通过安全认证的,电源高压侧到本身PCB螺丝孔的距离在电源做认证的时候会不会评估过?
2.我也是担心2个电源隔离带处的距离不够,是不是只要满足基本绝缘即可? Nezof 发表于 2017-5-10 15:43 static/image/common/back.gif
还有其他防护的吧
机箱会有外壳盖住 qiclaire 发表于 2017-5-11 09:16 static/image/common/back.gif
感谢建议!
1.单独电源是通过安全认证的,电源高压侧到本身PCB螺丝孔的距离在电源做认证的时候会不会评估 ...
没有看见实际样品,凭目测光耦触及到次级小电解电气间隙不定够。变压器如果不是3层绝缘线飞线出来,真不知这变压器是咋包胶带的,可以满足距离要求。
成品的危险带电到金属/包括螺丝全要满足距离要求,这个本身就要求PCB画板时留够距离。 本帖最后由 wanaut 于 2017-5-11 12:35 编辑
你是问两个相同的电源可否这样并排放置吧??这个要看背面的PCB排版 还有你这个电源是供给什么负载用的,两个负载是否独立。看输出端的散热片有挨在一起的可能,这个散热片是公共线吗?总而言之,你提供的信息不太够,不好判断。
页:
[1]
2