接触电流测试 无果 求助
求助!!!!!!!!!!测不出结果实验室用的是菊水T0S3200的测试仪(量程从30uA开始),使用NetworkB,
操作如下:地断开,表笔A接入接地螺钉,或者外壳。被测设备的电源接到测试仪上的插座,使用交流变频电源供264Vac 60Hz,但是测不出结果。
求大神解答啊啊!!!!根本没有结果 10uA
设备故障了? B端选择对L或者对N,你现在选择对PE,所以没有值。 本帖最后由 tdt_yaozhendong 于 2017-5-10 13:54 编辑
yaotongsuo 发表于 2017-5-10 12:37 static/image/common/back.gif
B端选择对L或者对N,你现在选择对PE,所以没有值。
C:\Users\Administrator\Desktop
标准中这个B 应该是对着PE 呀
而且如果设备中的PROBE那块打到连着L,N就没有所谓的断开地了
Nezof 发表于 2017-5-10 11:50 static/image/common/back.gif
设备故障了?
不知道 简直懵了
多半是设置错误 wu501x 发表于 2017-5-10 14:51 static/image/common/back.gif
多半是设置错误
我也觉得是我搞错,但是设置确实没问题 tdt_yaozhendong 发表于 2017-5-10 15:00 static/image/common/back.gif
我也觉得是我搞错,但是设置确实没问题
被测产品需要连接到仪器的输出插座,看看有没有干扰 啊 探棒的线啊什么的有没断啊 wu501x 发表于 2017-5-10 15:08 static/image/common/back.gif
被测产品需要连接到仪器的输出插座,看看有没有干扰 啊 探棒的线啊什么的有没断啊
连上了 图片里也有 涂层没有挂掉,没有数值