confused-maoan 发表于 2017-4-13 21:09

关于电源线绝缘层厚度的疑问

关于电源线绝缘层厚度的疑问

               我们的测试标准如下表:A,B项

A,绝缘厚度0.6mm及以下的样品,施加交流电压1500V,5min,样品无击穿现象。
B,绝缘厚度0.6mm以上的样品,施加交流电压2000V,5min,样品无击穿现象。


但对于电源线的绝缘层厚度,应该如何测量??
若1的绝缘层厚度为0.5mm
2的绝缘层厚度为0.5mm
3的绝缘层厚度为1mm
那么,我应该判断绝缘层厚度是0.5mm?还是0.5+0.5mm?还是0.5+1mm???


fasten 发表于 2017-4-13 21:35

先告诉我你的依据是什么?

confused-maoan 发表于 2017-4-13 21:45

fasten 发表于 2017-4-13 21:35 static/image/common/back.gif
先告诉我你的依据是什么?
公司制定的企业标准,即:
A,绝缘厚度0.6mm及以下的样品,施加交流电压1500V,5min,样品无击穿现象。


B,绝缘厚度0.6mm以上的样品,施加交流电压2000V,5min,样品无击穿现象。

liscsupor 发表于 2017-4-14 08:05

个人见解:企业标准是否可以考虑,按“绝缘”来区分施加电压。制定企业标准应科学合理,做到技术指标有据有标可依。

confused-maoan 发表于 2017-4-14 08:21

liscsupor 发表于 2017-4-14 08:05 static/image/common/back.gif
个人见解:企业标准是否可以考虑,按“绝缘”来区分施加电压。制定企业标准应科学合理,做到技术指标有据有 ...


电气强度将样品放置在温度为20±5℃水中浸泡至少1h,然后在电源线两导电线芯间、插销两极间,插销与绝缘层间,插销与护套层间施加交流电压。
绝缘厚度0.6mm及以下的样品,施加交流电压1500V,5min,样品无击穿现象。
绝缘厚度0.6mm以上的样品,施加交流电压2000V,5min,样品无击穿现象。
对插头的极与极,极与本体之间,施加交流电1min,样品无击穿现象,试验电压为:对额定电压130V及以下,为1250V;对额定电压130V以上,为2000V。
芯线与外绝缘层间为基本绝缘加附加绝缘的样品,施加交流电压4000V,1min,样品无击穿现象。

confused-maoan 发表于 2017-4-14 08:24

liscsupor 发表于 2017-4-14 08:05 static/image/common/back.gif
个人见解:企业标准是否可以考虑,按“绝缘”来区分施加电压。制定企业标准应科学合理,做到技术指标有据有 ...

您的意思是按照基本绝缘和加强绝缘来 分别施加不同的电压??
比如:若是基本绝缘,则施加电压为2000V?若加强绝缘,则施加电压为4000V?

lao_xia 发表于 2017-4-14 09:13

本来就该按照绝缘要求来打耐压,然后企业标准要求肯定要使用不低于安全要求的电压来测试。

CHENGFEGO 发表于 2017-4-14 12:59

绝缘厚度就是线材的测量出来的平均厚度,看标准中有测量标准及方法,GB5023.2&GB/T 2951.11

momus 发表于 2017-4-14 13:53

你这个是绝缘线芯的电压试验,应该是每根线芯的绝缘厚度来确定试验电压

vernal.meng 发表于 2017-4-14 15:20

confused-maoan 发表于 2017-4-13 21:45 static/image/common/back.gif
公司制定的企业标准,即:

你的产品型号参照的GB/EN/IEC 标准,有厚度要求,决定的了要打多少高压,并不是测量的厚度,去决定的打多少高压.
页: [1] 2