白开水 发表于 2017-4-13 10:33

1000V的系统电压对应的电气间怎么算

请问下,光伏逆变器中,输入的系统电压为1000VDC,请问1000V对应的基本绝缘的电气间隙是怎样算出,给个详细的讲解,谢谢!

lanfeiyuner 发表于 2017-5-27 15:56

光伏里面UL标准和IEC标准电气间隙和爬电距离完全不一样,
UL结构上看UL1741 24章节,25章节,600V以上的需要参考到UL508C table 36.2
PCB上则参考UL840标准!
IEC 62109则查table 13,table 13的1, 2,3列各查询一个电气间隙值,再取一个最大值,就是所需要的电气间隙。
第一列的Impulse voltage和第二列的temporary overvoltage是通过table 12查询得来的,第三列的工作电压就不说了。
查询table 12时需要考虑光伏逆变器是既接入光伏,又接入电网,所以相当于有俩个电源,两个源的电压等级和过电压类别是不一样的,需要分别考虑,最后取最大值。这部分可以参考附录I

白开水 发表于 2017-5-31 11:54

lanfeiyuner 发表于 2017-5-27 15:56 static/image/common/back.gif
光伏里面UL标准和IEC标准电气间隙和爬电距离完全不一样,
UL结构上看UL1741 24章节,25章节,600V以上的需 ...

根据IEC62019的要求,你算下1000V系统电压的电气间隙,看下你算的结果如何?个人感觉与机构计算的结果差距有点想做个确认下。谢谢!

lanfeiyuner 发表于 2017-5-31 13:45

白开水 发表于 2017-5-31 11:54 static/image/common/back.gif
根据IEC62019的要求,你算下1000V系统电压的电气间隙,看下你算的结果如何?个人感觉与机构计算的结果差距 ...

在不考虑海拔情况下
1000V对应电气间隙用线性插值法算得基本绝缘为3.58mm,这个在IEC62109-2里面有说到(在双relay要求的图那里),这个也是光伏的继电器触点距离600V要求最小1.5mm,1000V系统最小要求1.8mm的原因。
如果不用线性插值法基本绝缘的电气间隙要求就是5.5mm。
对于加强绝缘标准里面有说到,第一列往下看一行,第二列和第三列则乘以1.6,
因为用线性插值法的往下看一行,到底应该看什么不好判定,标准也没有说清楚,所以加强绝缘就不用插值法了,直接往下一行为8mm。
页: [1]
查看完整版本: 1000V的系统电压对应的电气间怎么算