he_aven 发表于 2017-3-30 23:19

一类电源内整流桥固定的问题

像下面这种电源,常见做法是用螺丝穿过整流桥开孔固定到外壳上,这样真的没问题?我的疑问是整流桥是初级原件,和接地外壳间不是要满足基本绝缘?

lao_xia 发表于 2017-3-31 15:04

这种情况必须去看这个整流桥是否有相关的绝缘认证(如果散热片或外壳是保护接地则需要整流桥本体具有基本绝缘),如果没有则这种结构是不可以的,必须要有绝缘隔离。

passagere 发表于 2017-3-31 08:15

我所见的IC是固定到散热片上,见得少了,也想了解一下如何判断,有DTI要求吗?

ubuntufan 发表于 2017-3-31 09:56

初级元器件可接地外壳间不应该是加强绝缘的要求么?

wanaut 发表于 2017-3-31 12:29

貌似没问题啊,I 类器具的接地金属是可以凭基本绝缘来防护的,只要耐压和爬电距离都满足要求

he_aven 发表于 2017-3-31 12:48

passagere 发表于 2017-3-31 08:15 static/image/common/back.gif
我所见的IC是固定到散热片上,见得少了,也想了解一下如何判断,有DTI要求吗?

对啊,像那种带金属壳的一类电源,散热片都会接到地上,要么直接固定IC到外壳散热,但我觉得不加隔离直接贴到外壳上是有问题的

he_aven 发表于 2017-3-31 13:04

wanaut 发表于 2017-3-31 12:29 static/image/common/back.gif
貌似没问题啊,I 类器具的接地金属是可以凭基本绝缘来防护的,只要耐压和爬电距离都满足要求

耐压是可以过,因为相当于整流桥表面对引脚打耐压当然没问题,爬电距离只需考虑引脚到接地外壳的距离就可以?那就是说整流桥表面可以当成是绝缘的?