martin_cheng 发表于 2017-3-10 11:49

初次级绕组之间的爬电距离和电气间隙限值是多少?

这几天犯糊涂了,在初次级绕组爬电距离和电气间隙限值的问题上,无法决定怎么选用了。望大神们打救!!!

产品:独立外置SELV电源,pollution 1,初次级绕组之间均用绝缘胶带隔开。这类产品用途很广泛,例如LED灯具,笔记本外置电源,小家电充电器等。

LED灯具的外置SELV电源,pollution 1(全塑料外壳)。

                61347-1
问题1初次级绕组之间没有爬电距离限值要求?(爬电距离测量的是绝缘胶带的外表面,而初次级绕组都是在胶带里面的,也就是说不用测量,没有爬电距离限值要求?)


               61347-1
问题2初次级绕组之间的电气间隙限值没有要求或者限值非常小 - 通常小于0.4mm?(绕组里面的胶带一般都缠得很紧,没有空气间隙,也就是不用测空气间隙?就算有空气间隙,根据table 9,通常电路前端有滤波电路(X电容,Y电容,滤波电感等),然后整流桥,整流电容,此时市电的瞬变电压都消失殆尽啦,那么之后的初次级绕组按没有市电瞬变来选择电气间隙限值,一般在0.4mm左右?)

家电产品的SELV是参考附录G,附录G是引自61558的要求。(独立外置SELV电源,pollution 1(全塑料外壳))

                61558-1
问题3初次级绕组之间没有电气间隙限值要求?而爬电距离限值仅为1.7mm?(截图表格显示不完整,P1双重绝缘的爬电距离为1.7mm)

如果这类产品的爬电距离和电气间隙限值要求这么低,那么为什么还要采用挡墙、三重绝缘线飞线之类的结构呢?亦或是说,这类结构针对的仅是pollution 2 & 3的产品么?

头好大好晕呀。求大神们解答打救!(最好按问题123分开一一作答咯)谢谢!

bett 发表于 2017-3-10 13:50

初次级之间的耐压值不会这么低,平时打耐压1800V 3750V,你画出的是L N之间的电压吧,别搞混了。L N之间和初次级之间不是一样的。

ID长就牛b 发表于 2017-3-11 13:20

本帖最后由 ID长就牛b 于 2017-3-11 13:53 编辑

家电中,胶带里面也是有爬电距离和电气间隙要求的,如果都是漆包线,那么要一层层拨开胶带去量初级和次级之间的,初级到次级的引脚,次级到初级的引脚,如果有一根绕组是双重绝缘线,那测量会简单些。初次级间的爬电距离和电气间隙,在这个结构系统中很典型,很多测量路径和方法,大概来说就是外部:变压器引脚间,光耦引脚两端,继电器和其它跨接高低压元件的引脚端;和内部:绕组间,光耦内部,继电器内部结构,一起其它跨接高低压部分元件内部都是要考虑和测试,取最小路径符合标准要求。
你这个不需要的理由和通过耐久测试就可以,我没做过不是太清楚,灯具的朋友应该知道。我猜想这类镇流器输出应该不是SELV,

ID长就牛b 发表于 2017-3-11 13:50

问题3,你可以看下61558-1的26.2条款,是需要满足一些其它要求和测试的情况下,才能没有电气间隙要求,爬电距离最小值。
页: [1]