保护接地和功能接地
有这样一款电源 金属外壳有个脚触碰着这个J1端子。 这样的结构属于保护接地还是功能接地? 输入端是 L N 接地 的端子座。看了机构的报告。里面写的是功能绝缘 但是又测试了接地电阻。 有点疑惑这个结构。望指教 谢谢。 有几个问题要确认下;1这个J1在电路中是什么位置?2金属外壳有个脚触碰着,是有意为之吗,何以见得?3金属外壳接地了吗? wanaut 发表于 2017-2-23 08:14 static/image/common/back.gif有几个问题要确认下;1这个J1在电路中是什么位置?2金属外壳有个脚触碰着,是有意为之吗,何以见得?3金属外 ...
1,初级,从接地端子连过来,然后连着CY1电容。
2,是与外壳相连的,为了接地。(但是保护接地的话 这种方式不可靠吧)
3,没有其他的接地了。只有这一个。 sheleason 发表于 2017-2-23 09:15 static/image/common/back.gif
1,初级,从接地端子连过来,然后连着CY1电容。
2,是与外壳相连的,为了接地。(但是保护接地的话 这种 ...
这个是防雷击的Y电容保护接地,没毛病。 safty-001 发表于 2017-2-23 15:32 static/image/common/back.gif
这个是防雷击的Y电容保护接地,没毛病。
不错,,,,,,,,,,,,,,