功能绝缘有没有爬电距离、电气间隙上的要求
一直以来都没有注意功能绝缘的距离要求,最近有人问了才开始关注,各位是如何理解及评估的,请赐教,谢谢 这个要看标准了,有的标准没有定义功能绝缘的概念,有的标准就有明确定义。比如60950标准里面就有功能绝缘的定义,即仅使设备完成正常功能所需要的绝缘,不起防电击的作用,如L与N之间是功能绝缘,还有其他的一些不同电位的线路或元器件之间,一般不需要评估距离的,但是要通过短路来评估是否有着火的危险。 安工 发表于 2017-2-11 15:25 static/image/common/back.gif这个要看标准了,有的标准没有定义功能绝缘的概念,有的标准就有明确定义。比如60950标准里面就有功能绝缘的 ...
基本上不会有哪家公司会做短路功能绝缘评估着火危险吧,那这种情况下是否就要明确距离要求
950中的5.3.4中是说分三种情况任选其一,但是c应该不会有公司采用这种方案,b的话要制成板之后进行测试,测试不过还得改版,所以最好按a来评估,因此就有了距离上的要求 功能绝缘不能作为绝缘考虑,爬电距离和电气间隙都要考虑 wangjb 发表于 2017-2-12 12:21 static/image/common/back.gif
功能绝缘不能作为绝缘考虑,爬电距离和电气间隙都要考虑
没看懂你这句话的意思.... 热爱学习 发表于 2017-2-11 16:06 static/image/common/back.gif
基本上不会有哪家公司会做短路功能绝缘评估着火危险吧,那这种情况下是否就要明确距离要求
950中的5.3.4 ...
通常为a,测试不通过一般按照b来考量。有些公司就这么较真的,尤其产品已定性的情况下。 我也碰到过,4943距离的测量是最简单直观的,有些距离不够遇上较真的也只能按照b进行了,8898没功能绝缘概念 前段时间遇上日本客户,也在纠结这个电气间隙和爬电距离的问题。关于保险丝后的电路间的电气间隙和爬电距离是否要考虑这个?保险丝后的电路中的绝缘应该属于功能绝缘吧?这个也要考虑距离的问题么?还是说按照C项短路不会产生危险即可? 这个应该是根据不同的标准有不同的要求,比如UL1310, 就要求整流桥之前的L,N之间都有距离要求,60950也有功能绝缘要求,只是可以用故障测试来评估是否有危险产生,其它标准好60335,61558,60065好像没有相关要求。 功能绝缘不需要想的太复杂的