zhlhailong 发表于 2017-2-9 15:53

灯具眩光值UGR相关标准及疑问

本人有以下两个问题,希望有大神能够解答1.关于炫光值UGR<19这个标准源自什么标准?

2.分布光度计测试报告中应取具体哪个值?(如下图报告)

3.修正数5.2是一个什么性质的数值,是否有具体作用?

liuxilin1215 发表于 2017-2-9 18:25

1、参考标准:《GB 50034-2013 建筑照明设计标准》、《BS EN 12464-1-2011 光和照明 工作场所照明 第1部分:室内工作场所》、《GB/Z 26211-2010 室内工作环境的不舒适眩光(CIE 55-1983)》、《GB/Z 26212-2010 室内照明不舒适眩光(CIE 117-1995)》;
2、UGR值和很多因素有关,包括和人站的位置不同而数值不同,表中数据是分布式光度计在暗房测试出来的参考值,有些国外客户一般会指定“x=4H y=8H”和“x=8H y=4H”这两个位置的UGR值小于19。表中UGR值很小,请问是什么灯具?
3、根据具体光通量来进行修正UGR,具体见第1点相关标准。

Nezof 发表于 2017-2-10 08:29

二楼答的很全面,一般都是照明设计方面要求的

c382260622 发表于 2017-2-10 08:31

学习了!!谢谢二楼!!

IvanLONG 发表于 2017-2-10 16:36

看一看,图片,供你参考

gmr24185 发表于 2017-2-11 08:14

亲 请问你这是什么灯具 这么变态低的UGR

zhlhailong 发表于 2017-2-11 08:45

liuxilin1215 发表于 2017-2-9 18:25 static/image/common/back.gif
1、参考标准:《GB 50034-2013 建筑照明设计标准》、《BS EN 12464-1-2011 光和照明 工作场所照明 第1部分: ...

谢谢大神的细心解答;灯具为:工矿灯。