727019848 发表于 2017-2-9 09:23

澳州筒灯IC和IC-4的区别

澳州筒灯IC和IC-4的区别,在做温升时是不是都要在箱子内加隔热棉,求解

rick.xiao 发表于 2017-2-9 10:39

Type IC-4是AS/NZS 60598.2.2:2016定义的新的区分类别,基于以前的Type IC-F.

2.13.104 Thermal tests for IC and IC-4 luminaires
IC and IC-4 luminaires shall be tested in accordance with the requirements of Paragraph ZA6.

绝缘材料 RI 4.0 (2016版的要求RI 4.0, 2011版要求RI 3.2)
The type of thermal insulation: equivalent to an RI 4.0 classification in accordance with AS/NZS 4859.1.

727019848 发表于 2017-2-9 15:41

rick.xiao 发表于 2017-2-9 10:39 static/image/common/back.gif
Type IC-4是AS/NZS 60598.2.2:2016定义的新的区分类别,基于以前的Type IC-F.

2.13.104 Thermal tests f ...

IC 和IC-4 是IP等级不一样,终于搞明白了

rick.xiao 发表于 2017-2-9 16:16

我这里有一份之前为了做培训简要整理的差异表,基于旧版标准AS NZS 60598.2.2-2001+A1-2011,
主要是针对Annex ZA的要求,看下对大家是否有点参考价值。
同时如有遗漏和有误的地方,还请帮忙讨论修正。

sheleason 发表于 2017-2-10 11:02

意思就是IC-4有IP4X的要求?

simoun 发表于 2017-2-10 15:26



IC-4是有IP4X的 要求的

lai236994 发表于 2020-6-1 11:06

谢谢分享

306133580 发表于 2021-1-11 09:11

谢谢分享
页: [1]