robin_he 发表于 2017-1-19 11:02

户外IP65壁灯的接线

超过80mm,算外部线还是内部线,外部线定义没有条款说安装后封闭在里面的线不算外部线.

Nezof 发表于 2017-1-19 11:29

线这里如果是固定式安装就要注意防水,可以不带线,里面做好端子台
如果自带线,这里要做拉力

robin_he 发表于 2017-1-19 11:42

Nezof 发表于 2017-1-19 11:29 static/image/common/back.gif
线这里如果是固定式安装就要注意防水,可以不带线,里面做好端子台
如果自带线,这里要做拉力

外部线or内部线

c382260622 发表于 2017-1-19 11:43

安装时在外部吧,我觉得是外部线

回到未来 发表于 2017-1-19 13:55

我的理解,使用/安装 时,手直接可以触碰到的,外部线标准考量。:lol

chinatown 发表于 2017-1-19 14:09

个人理解是在产品外壳内就是内部线,之外就是外部线。

lucyyff 发表于 2017-1-19 15:27

算外部线,封闭系统这种说法是不接受的

robin_he 发表于 2017-1-19 15:46

一个看似简单的判断有完全不同的判法,现在我倾向于内部线,因为装好之后线没有外露,5.3.5的内部线条款说明内部线伸出外壳80mm以外要符合外部线规格,这里的“伸出外壳”我理解为装好之后线有没有外露.
5.3.5 Where internal wiring passes out of the luminaire and the design is such that the wiring
may be subject to strain, the requirements for external wiring apply. The requirements for
external wiring do not apply to internal wiring of ordinary luminaires which has a length of less
than 80 mm outside the luminaire. For luminaires which are other than ordinary, all wiring
external to the enclosure shall comply with the external wiring requirements.
Compliance is checked by inspection, measurements and, if appropriate, in accordance with
the tests of 5.2.10.1.

robin_he 发表于 2017-1-19 15:48

Nezof 发表于 2017-1-19 11:29 static/image/common/back.gif
线这里如果是固定式安装就要注意防水,可以不带线,里面做好端子台
如果自带线,这里要做拉力

内部线无需做拉力测试

Nezof 发表于 2017-1-19 16:07

本帖最后由 Nezof 于 2017-1-19 16:09 编辑

robin_he 发表于 2017-1-19 15:48 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
内部线无需做拉力测试

首先,你这个线是灯自带的,安装时接线在外面。
其次,既然你在外部安装接线,那么在安装施工时就会拖动这两根线,使其可能发生向内或向外的移动,那么为了防止这个移动,你得在设计上有这方面考虑。

小伙要多多了解下等的使用和施工

即使按你理解的条款,那个非普通灯具那句话难道你无视了?
页: [1] 2
查看完整版本: 户外IP65壁灯的接线