sheleason 发表于 2016-12-21 11:55

关于I类灯具端子座的问题

有一款I类吊灯,接线端子如图,安装顶部后是不可触及的。请问,接线端子座是否一定需要固定。 这个是没有固定的。I类灯具是不是满足基本绝缘就可以了,那么可以不用固定?
连接方式按照termianl block。 不带连接引线,是否需要做8MM游离测试。如果要做的话 那么需要固定 而且要加绝缘垫片?这部分概念有点混淆。 请教下各位

Nezof 发表于 2016-12-21 11:58

必须固定,8mm也得注意

jsspace 发表于 2016-12-21 12:20

需要固定,否则8mm飞丝测试过不了

lrwn 发表于 2016-12-21 15:33

GB 7000.1 的4.6的注1说的是不影响爬电和电气间隙以及不损伤内部线的话,可以不固定,不知道我理解对没

sheleason 发表于 2016-12-21 16:37

jsspace 发表于 2016-12-21 12:20 static/image/common/back.gif
需要固定,否则8mm飞丝测试过不了

好的,那用老鼠尾巴接盒不需要固定吧

sheleason 发表于 2016-12-21 16:53

lrwn 发表于 2016-12-21 15:33 static/image/common/back.gif
GB 7000.1 的4.6的注1说的是不影响爬电和电气间隙以及不损伤内部线的话,可以不固定,不知道我理解对没

按照J大的意思,如果不固定的话,做8mm飞丝测试,可能会意外触及金属部分。

xiaodeng 发表于 2016-12-21 21:27

sheleason 发表于 2016-12-21 16:53 static/image/common/back.gif
按照J大的意思,如果不固定的话,做8mm飞丝测试,可能会意外触及金属部分。

不是又可能, 是一定会触及, 这种1类的可以不用带老鼠尾巴的,但是用了可以不用固定。
如果不改端子, 就用现在的,就要固定,并且底部要垫绝缘片

junesonlau 发表于 2016-12-22 09:06

这个端子应该要固定的,还要考虑8mm距离要求