xqaql 发表于 2016-12-17 12:54

筒灯外部线径

控制装置为非隔离的筒灯,连接灯和控制装置的线截面积是否需要0.75mm2?   控制装置输出如果是SELV的话这一段线截面积可以降到0.2mm2吧。PS:这一段线算互连电缆么?





Nezof 发表于 2016-12-17 13:07

不算互联,大于80mm算外部线

xqaql 发表于 2016-12-17 13:12

Nezof 发表于 2016-12-17 13:07 static/image/common/back.gif
不算互联,大于80mm算外部线

这一截长度<80mm,按内部线考核?

Nezof 发表于 2016-12-17 13:23

xqaql 发表于 2016-12-17 13:12 static/image/common/back.gif
这一截长度<80mm,按内部线考核?

是的,但你这个电源非隔离的,要求就要跟输入那边一样了

xqaql 发表于 2016-12-17 13:43

Nezof 发表于 2016-12-17 13:23 static/image/common/back.gif
是的,但你这个电源非隔离的,要求就要跟输入那边一样了

由哪个条款判定呢?

Nezof 发表于 2016-12-17 15:11

xqaql 发表于 2016-12-17 13:43 static/image/common/back.gif
由哪个条款判定呢?

非SELV的话,对应普通灯具0.4mm²是必须的了

xqaql 发表于 2016-12-17 15:59

Nezof 发表于 2016-12-17 15:11 static/image/common/back.gif
非SELV的话,对应普通灯具0.4mm²是必须的了

您前面说:但你这个电源非隔离的,要求就要跟输入那边一样了          输入的话不是0.75mm2么?

Nezof 发表于 2016-12-17 16:28

xqaql 发表于 2016-12-17 15:59 static/image/common/back.gif
您前面说:但你这个电源非隔离的,要求就要跟输入那边一样了          输入的话不是0.75mm2么?

前面搞混了

狗二蛋 发表于 2016-12-19 13:17

灯具没有互联线缆的说法吧
页: [1]
查看完整版本: 筒灯外部线径