防触电问题
各位,请教一个比较低级的问题,现有一个灯,一类的,灯体开了个孔25mm直径的圆孔,有标准测试指通过孔可以碰到里面的基本绝缘线。这种结构可以么。今天培训请教了国内一个国家机构的高工,他说可以。他说GB7000.1-2015第八章是可以的。大家有什么看法 标准里是可以的,不过就人性化安全意识来说,结构最好还是能改就改!:) 如果这样都符合的话,那如果从开孔那里碰到基本绝缘都行,万一绝缘失效了呢,有些灯具一类,但结构是属于二类的,这样不是有安全隐患么? 没人给建议吗? atuzai 发表于 2016-12-1 11:16 static/image/common/back.gif没人给建议吗?
绝缘失效了,不是有接地连接吗。 atuzai 发表于 2016-12-1 11:16 static/image/common/back.gif
没人给建议吗?
假使你的基本绝缘失效了。但是基本绝缘部分接地。故障后电流直接流到地。不会流经人体,这样就不会有危险。 奥拉朱尼尔 发表于 2016-12-1 11:48 static/image/common/back.gif
假使你的基本绝缘失效了。但是基本绝缘部分接地。故障后电流直接流到地。不会流经人体,这样就不会有危险 ...
你这个逻辑感觉有问题,外壳有接地,基本绝缘是在外壳里面,所以接地跟基本绝缘没有关系。
另外,楼主提到的可以触摸基本绝缘,我也是醉了,GB7000.1上的那一条说可以触摸基本绝缘? 当然,在更换光源的时候可以触摸基本绝缘除外 看你里面的基本绝缘线是多里面,如果基本绝缘线就在圆孔边上甚至可能露出来那肯定是不行的
然后再根据灯的类别去判断,可移动灯具,可设置灯具,可调节灯具基本绝缘不能用标准试验指碰到
其他类别的灯具用直径50mm的规去判定
第八章防触电讲的很清楚啊 jsspace 发表于 2016-12-1 15:03 static/image/common/back.gif
你这个逻辑感觉有问题,外壳有接地,基本绝缘是在外壳里面,所以接地跟基本绝缘没有关系。
另外,楼主提 ...
一般试验的时候你的试验指可以接触内部基本绝缘的时候,也就碰触到了接地的外壳。所以这时候就可以把你的手指头看做有接地的导体。所以真的绝缘时效了。电流也只会流经外壳到地。不会流经人体到地。我这么理解应当没有问题吧。 奥拉朱尼尔 发表于 2016-12-1 15:32 static/image/common/back.gif
一般试验的时候你的试验指可以接触内部基本绝缘的时候,也就碰触到了接地的外壳。所以这时候就可以把你的 ...
你觉得手指上没有大电流流过么?
页:
[1]
2