wanaut
发表于 2016-12-27 13:42
本帖最后由 wanaut 于 2016-12-27 14:00 编辑
727019848 发表于 2016-12-27 13:30 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
水泵流量:Q=10m3/h,喷口直径S=6.3mm,扬程H=10m
IPx5标准12. 5L/min( ¬1±5%),约30KN/m ...
我总算明白了,你只做IPX5吧,这个系统或足够,但用10方流量的水泵有点浪费。为什么说你的计算有误,是基于100m3/h从何而来
727019848
发表于 2016-12-27 15:04
wanaut 发表于 2016-12-27 13:42 static/image/common/back.gif
我总算明白了,你只做IPX5吧,这个系统或足够,但用10方流量的水泵有点浪费。为什么说你的计算有误,是 ...
您确认过, 那我就放心了,
wanaut
发表于 2016-12-28 09:12
727019848 发表于 2016-12-27 15:04 static/image/common/back.gif
您确认过, 那我就放心了,
IPX5要求喷水量为12.5L/min,出口直径为6.3mm,根据理论计算:
出口流速约为:12.5÷60÷(3.14×6.3×6.3÷4)×1000=6.69m/s(升转换成立方米、毫米转换为米都是除1000,按式算式最尾是乘1000)
出口压头约为:6.69×6.69÷2÷9.8÷0.8=2.85m(0.8为k的取值,参考前面贴子)
你系统的水泵流量为10m3/h,扬程为10m,虽然有一定的余量,但不是太多。但由于水泵的结构和特性,其扬程不可能有太大变化,即泵出口压头最大也是10m左右,其最大流量在你设计的系统中(35mm管径)是不可能达到的。如果采用减压阀来稳定和调节水量,也会做成一定的管路压降,所以要注意控制管路通径、长度、和转弯头数量。
预祝成功!
727019848
发表于 2016-12-29 08:32
wanaut 发表于 2016-12-28 09:12 static/image/common/back.gif
IPX5要求喷水量为12.5L/min,出口直径为6.3mm,根据理论计算:
出口流速约为:12.5÷60÷(3.14×6.3×6. ...
感谢老板提出意见
727019848
发表于 2017-2-7 15:27
wanaut 发表于 2016-12-28 09:12 static/image/common/back.gif
IPX5要求喷水量为12.5L/min,出口直径为6.3mm,根据理论计算:
出口流速约为:12.5÷60÷(3.14×6.3×6. ...
老板。宣布失败。厂家没办法了、:'(
lucky
发表于 2017-2-7 18:58
727019848 发表于 2017-2-7 15:27 static/image/common/back.gif
老板。宣布失败。厂家没办法了、
怎么又失败了呢?
lucky
发表于 2017-2-7 19:01
fasten 发表于 2016-12-1 08:53 static/image/common/back.gif
你确定是诗吗?
刚才帖回复到楼下去了
确实是好诗;P
727019848
发表于 2017-2-8 08:30
反正结果是,厂家搞不定,中心水柱还是达不到2.5M,
wanaut
发表于 2017-2-8 12:43
727019848 发表于 2017-2-8 08:30 static/image/common/back.gif
反正结果是,厂家搞不定,中心水柱还是达不到2.5M,
能把具体方案(管路结构和测试点压力)提供上来吗,大家一起探讨一下。
我在试验室接上的喷头是可以的,喷头前接6分水管(直管),压力测试点在离喷头约1米处,流量为12.5L/min时测试点水压约为0.7kg(约7m压头)
电动小龙人
发表于 2017-2-8 15:04
fasten 发表于 2016-11-29 20:26 static/image/common/back.gif
看到自来水上阵,我只能临阵逃脱,无语啊
当年迎风尿三丈,如今顺风尿湿鞋
置我等没日没夜的研发工程师于 ...
众望所不归,哈哈