lovening00 发表于 2016-11-26 19:00

电源的leakage current和touch current 区别和几个疑问。

请问各位电源的leakage current和touch current 区别是?
touch current 的波形算不算正弦波? 判定应该看peak值还是RMS 值?


lovening00 发表于 2016-11-27 13:58

再期待回复。

jsspace 发表于 2016-11-27 14:14

本帖最后由 jsspace 于 2016-11-27 14:15 编辑

1)接触电流(touch current): 当人体或动物接触一个或多个装置的或者设备的可触及零部件时,流过他们身体的电流。

2)漏电流: 非功能性电流。

3)有效值。



lovening00 发表于 2016-11-27 22:19

jsspace 发表于 2016-11-27 14:14 static/image/common/back.gif
1)接触电流(touch current): 当人体或动物接触一个或多个装置的或者设备的可触及零部件时,流过他们身体的 ...

非常感谢回复, 那一般开关电源的漏电流和接触电流的波形算是正弦波嘛?

45550629 发表于 2016-12-7 15:14

测出来的波形是非正弦波

会飞的鸭子 发表于 2016-12-12 22:00

对于常见产品泄漏电流与接触电流是相同,没有分别 。开关电源哪有是正弦波形的?